欢迎来到专业的万有范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 述职报告 教案设计 整改报告 事迹材料
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

仪电车间复产检修安全措施,菁华1篇(全文完整)

时间:2023-03-10 16:15:04 浏览量:

仪电车间复产检修安全措施1为了保证人身和设备安全,并且确保复产检修时优质、可靠地的用电。特制定以下安全措施:1、各班组在检修过程中严格执行安全操作规程,按要求穿齐劳动防护用品。2、要随身携带完好的电下面是小编为大家整理的仪电车间复产检修安全措施,菁华1篇(全文完整),供大家参考。

仪电车间复产检修安全措施,菁华1篇(全文完整)

仪电车间复产检修安全措施1

为了保证人身和设备安全,并且确保复产检修时优质、可靠地的用电。

特制定以下安全措施:

1、各班组在检修过程中严格执行安全操作规程,按要求穿齐劳动防护用品。

2、要随身携带完好的电气工具和仪表,电压等级符合要求。

保证安全可靠。

3、 维修电气设备时必须佩戴绝缘保护用具,严格执行停送电制度,停送电要有专人负责,检修开关所控制设备时,此开关要停电并悬挂“有人工作,不准送电”牌,并有专人看管.。

4、电气检修时,不准带电作业,断电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等标示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉标牌或送电。

5、必须带电作业时,应经主管电气的工程技术人员批准,并采取可靠的安全措施,作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。

6、在停电线路和设备装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。

7、停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。

8、更换熔断器要严格执行规定选用熔丝,不得任意用其它金属丝代替。

9、 严禁带电移动、拆接、搬迁和检修电气设备及线路。

10、任何一种继电保护装置失灵时,电气设备不得投入运行。

11、检修电气设备至少必须两人以上,一人操作,一人监护。

停送电严格执行《电气安全操作规程》。

12、所有电气设备都必须满足防爆要求,并达到完好标准后,方可投入运行

13、在登高作业时,操作人员必须系好安全带,通知有关操作人员后,方可操作

14、煤气区域检修要防止煤气中毒,带好煤气报警仪。

按照煤气区域工作要求检修。

15、、维修人员在维修时,一定要与操作台人员协调好,严格执行检修挂牌制度

16、检修完毕后试车时,检修人员必须离开机械工作行程范围。

17、检修电气设备和交插作业时必须检查是否断电,挂安全警示牌,指定监护人,严格执行电工安全操作规程。

18、检修结束后打扫现场,消除安全隐患,项目负责人为安全负责人。

19、检修项目安全负责人必须做好安全防范措施的检查工作,对检修人员的安全作业状态进行监督,及时制止违章作业行为,发现险情应及时停止检修作业,撤离人员,采取紧急处置措施,并及时向相关部门汇报。

20、 检修工作中,如人体与其他带电设备10千伏及以下者的距离小于米、20-35千伏者小于米时,该设备应当停电;

如距离大于上列数值,但分别小于米和1米时,应设置遮栏,否则也应停电。

停电时,应注意对所有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。

对于多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。

21、对已停电的线路或设备,不论其电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。

验电时,应按电压等级选用相应的验电器。

22、高压设备检修时应当进行放电。

放电的目的是消除被检修设备上残存的静电,放电应采用专用的志线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。

电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。

23、为了防止意外关电和二次系统意外的的反送电,以及为消除其他方面的感应电,应被检修部分外端装设必要的临时接地线。

临时接地线装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。

24、在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

25、停电检修时,在一经合闸即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸” 的标示牌。

在临近带电部分的遮栏上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌。

仪电车间20XX-5-6

推荐访问:菁华 电车 检修 仪电车间复产检修安全措施 菁华1篇 仪电车间复产检修安全措施1 电仪车间安全预防措施 电仪车间安全操作规程 车间设备检修安全措施