欢迎来到专业的万有范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 述职报告 教案设计 整改报告 事迹材料
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

2022年度交工验收实施方案(2022年)

时间:2022-07-10 09:35:03 浏览量:

下面是小编为大家整理的2022年度交工验收实施方案(2022年),供大家参考。

2022年度交工验收实施方案(2022年)

交工验收实施方案 本文简介:

G105京珠线东平改建项目一期工程东平平阴界至流泽桥段改建工程交工验收检测方案**铁正工程试验检测中心有限公司二零一七年十一月目录一、质量鉴定依据1二、工程概况1三、检测内容、方法和频率1四、检测人员分工与仪器设备7五、建设单位配合事项:10一、质量鉴定依据1、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF

交工验收实施方案 本文内容:

G105京珠线东平改建项目一期工程东平平阴界至流泽桥段改建工程交工验收检测方案**铁正工程试验检测中心有限公司二零一七年十一月目录一、质量鉴定依据1二、工程概况1三、检测内容、方法和频率1四、检测人员分工与仪器设备7五、建设单位配合事项:10一、质量鉴定依据1、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004);
2、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号);
3、《公路路基路面现场测试规程》(JTGE60-2008);
4、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011);
5、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013);
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);
7、《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》(Tb10223-2004);
8、设计图纸及委托方提供资料。二、工程概况本项目起自G105东平、平阴交界处,起点桩号K518+617.740,沿现G105南行至龙山屯村,向东南方向偏转,经王庄、响场村之间,过毕庄、大张庄东,在皮子**设皮子山隧道,路线向南在大井村西设置东平东互通立交与S331连接,经望驾村东,在无盐村西北设无盐隧道后路线转向西,利用X072接李线(滨河大道)走廊至流泽桥北的G105,路线终点粧号K540+647.186。路线全长22.029公里,其中利用G105改建6.88公里,新建13.0公里,利用X072接李线改建2.15公里。受东平县公路局委托,我单位将于2017年11月中下旬对G105京珠线东平改建项目一期工程东平平阴界至流泽桥段改建工程项目进行实体工程和外观质量检测,为G105京珠线东平改建项目一期工程东平平阴界至流泽桥段改建工程项目交工验收提供基础检测数据。三、检测内容、方法和频率本次检测的单位工程主要为路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施,根据建设单位提供资料,按照《关于印发公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》(交公路发〔2010〕65号)中有关交(竣)工验收要求对各标段单位工程实体进行交(竣)工质量鉴定。(一)抽查频率1.路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处,每个合同段路基压实度检查点数不少于10个。路基弯沉逐车道检测。2.排水工程的断面尺寸每公里抽查2-3处,铺砌厚度按合同段抽查不少于3处。3.小桥抽查不少于总数的20%且每种类型抽查不少于1座。4.涵洞抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1道。5.支挡工程抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1处。6.路面工程的弯沉、平整度检测,以每半幅每公里为评定单元。其他抽查项目每公里不少于1处。7.大桥逐座检查;
中桥抽查不少于总数的50%且每种桥型抽查不少于1座。桥梁下部工程抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个,墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。桥梁上部工程抽查不少于总孔数的20%且不少于5个,孔数少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。8.隧道逐座检查。9.交通安全设施中防护栏、标线每公里抽查不少于1处;
标志抽查不少于总数的10%。(二)抽查项目表3-1工程实体检测主要内容单位工程分部工程类别抽查项目备注路基工程路基土石方边坡每处两侧各测不少于两个坡面。排水工程断面尺寸每处抽不少于两个断面。铺砌厚度每处开挖检查不少于1个断面。小桥砼强度每座用回弹仪或超声波测上、下部结构各不少于10个测区。主要结构尺寸每座抽10-20个。涵洞砼强度每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。结构尺寸每道5-10个。支挡工程砼强度每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。断面尺寸每处开挖检查不少于1个断面。路面工程路面面层沥青路面压实度每处不少于1点。沥青路面弯沉每评定单元检测不少于40点,各车道交替检测。沥青路面车辙允许偏差:≤10mm; 每处每车道至少测1个断面。沥青路面渗水系数每处不少于1点。平整度高速、一级公路连续检测。抗滑高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度。厚度每处不少于1点。横坡每处1-2个断面。桥梁(不含小桥)下部墩台砼强度每墩台用回弹仪或超声波测不少于2个测区,测区总数不少于10个。主要结构尺寸每个墩台测不少于2点。钢筋保护层厚度每墩台测2-4处。墩台垂直度每个墩台测两个方向。上部砼强度抽查主要承重构件,每孔用回弹仪或超声波测不少于10个测区。主要结构尺寸每座桥测10-20点。钢筋保护层厚度每孔测2-4处。桥面系伸缩缝与桥面高差逐条缝检测。桥面铺装平整度每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测;不足100m时每联用三米直尺测3处,每处3尺,最大间隙h:高速、一级公路允许偏差3mm,其他公路允许偏差5mm。横坡每100m测不少于3个断面。桥面抗滑每200m测不少于3处。隧道工程衬砌衬砌强度用回弹仪或超声波每座中、短隧道测不少于10个测区,特长、长隧道测不少于20个测区。衬砌厚度用高频地质雷达连续检测拱顶、拱腰三条线或钻孔检查。总体大面平整度衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处,长隧道测10-20处,特长隧道测20处以上。宽度每座中、短隧道测5-10点,长隧道测10-20点,特长隧道测不少于20点。净空每座中、短隧道测5-10点,长隧道测10-20点,特长隧道测不少于20点。隧道路面面层按照路面要求。交通安全设施标志立柱竖直度每柱测两个方向。标志板净空取不利点。标志板厚度每块测不少于2点。标志面反光膜等级及逆射光系数每块测不少于2点。标线反光标线逆反射系数每处测不少于5点。标线厚度每处测不少于5点。防护栏波形梁板基底金属厚度每处不少于5点。波形梁钢护栏立柱壁厚每处不少于5点。波形梁钢护栏立柱埋入深度每处不少于1根。波形梁钢护栏横梁中心高度每处不少于5点。砼护栏强度用回弹仪或超声波每处不少于2个测区,测区总数不少于10个。砼护栏断面尺寸每处不少于5点。(三)外观检查进行交工外观检查时,定性记录与定量检查相结合,同时包括必要的外观图片的采集,所抽到实体的外观扣分作为其所属分部工程的外观扣分。表3-2外观检查内容单位工程分部工程类别外观检查内容备注路面工程面层沥青混凝土面层、沥青碎石面层:1.面层有修补现象,每处扣1—3分;
2.表面应平整密实,不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象,对于高速公路和一级公路,有上述缺陷的面积(凡属单条的裂缝,则按其实际长度乘以0.2米宽度,折算成面积)之和不得超过受检面积的0.03%,其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分;
半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷,但应及时进行灌缝处理。3.搭接处应紧密、平顺,烫缝不应枯焦。不符合要求时,累计每10米长扣1分。4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺,不得有积水或漏水现象,不符合要求时,每处扣1-2分。沥青表面处治:1.表面应平整密实,不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象,有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%,不符合要求时每超过0.2%扣2分。2.无明显碾压轮迹。不符合要求时,每处扣1分。3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺,不得有积水现象。不符合要求时,每处扣1-2分。按每公里累计扣分的平均值扣分桥梁工程(不含小桥)下部工程、上部工程及桥面系◆基本要求:1.混凝土表面平滑,模板接缝处平顺,无漏浆现象,不符合要求时扣1-3分。2.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%,不符合要求时,每超过0.5%扣3分。3.混凝土表面出现非受力裂缝,减1-3分;
结构出现受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时,超过0.15mm,每条扣2-3分。4.混凝土结构有空洞或钢筋外露,每处扣2-5分,并应进行处理。5.施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时扣1-2分。◆下部结构要求:1.支座位置应准确,不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象,不符合要求时每个扣1分。2.锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分,若沉陷,每处扣1-3分,并进行处理。◆上部结构要求:1.预制构件安装应平整,不符合要求时每处扣1分。2.梁板及接缝渗、漏水,每处扣1分。基本要求同时适用于下部结构、上部结构和桥面系◆桥面系要求:1.桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰,不符合要求时,扣1-3分。2.栏杆、护栏应牢固、直顺、美观,不符合要求时,扣1-2分。3.桥面铺装混凝土表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象,不得超过受检面积的0.3%。不符合要求时每超过0.1%扣2分。4.伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-3分;桥头有跳车现象,每处扣2-4分。5.泄水管安装不阻水,桥面无低凹,排水良好,不符合要求时扣3-5分。隧道工程衬砌1.混凝土衬砌表面密实,任一延米的隧道面积中,蜂窝麻面和气泡面积不超过0.5%,不符合要求时,每超过0.5%扣0.5-1分;
蜂窝麻面深度超过5mm时不论面积大小,每处扣1分。2.施工缝平顺无错台,不符合要求时每处扣1-2分。3.隧道衬砌混凝土表面出现裂缝,每条裂缝扣0.5-2分;
出现受力裂缝时,钢筋混土结构裂缝宽度大于0.2mm的或混凝土结构裂缝宽度大于0.4mm的,每条扣2-5分,项目法人应对其是否影响结构安全组织分析论证。总体1.洞内没有渗漏水现象,不符合要求时,高速公路、一级公路扣5-10分,其他公路隧道扣1-5分。冻融地区存在渗漏现象时扣分取高限。2.洞内排水系统应畅通、无阻塞,不符合要求时扣2-5分,并应查明原因进行处理。3.隧道洞门按支挡工程的要求检查扣分。隧道路面按路面工程的扣分标准检查扣分。交通安全设施标志1.金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤,不符合要求时,每一构件扣2分。2.标志板面不得有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷,不符合要求时,每块板扣2分。标志按每块累计扣分的平均值扣分标线1.标线施工污染路面应及时清理,每处污染面积不超过10cm2,不符合要求时,每处减1分。2.标线线形应流畅,与道路线形相协调,曲线圆滑,不允许出现折线,不符合要求时,每处扣2分。3.反光标线玻璃珠应撒布均匀,附着牢固,反光均匀,不符合要求时,每处扣2分。4.标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象,不符合要求时,每处扣1分。按每公里累计扣分的平均值扣分防护栏1.波形梁线形顺适,色泽一致,不符合要求时,每处扣1-2分。2.立柱顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象,不符合要求时,每处扣2分。按每公里累计扣分的平均值扣分(三)、资料检查◆内业资料主要审查以下质量保证资料:1、所用原材料、半成品和成品质量检验结果。2、材料配比、拌和加工控制检验和试验数据。3、地基处理、隐蔽工程施工记录资料。4、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。5、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。6、施工过程中如发生质量事故,经处理补救后,达到设计要求的认可证明文件。7、中间交工验收资料。◆内业资料要求及扣分标准如下:1、质量保证资料及最基本的数据、资料齐全后方可组织鉴定。2、资料应真实、可靠,应有施工过程中的原始记录、原始资料(原件),不应有涂改现象,有欠缺时扣2-4分。3、资料应齐全、完整,有欠缺时扣1-3分。4、资料应系统、客观,反映出检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求,有欠缺时扣1-3分。5、资料记录应字迹清晰、内容详细、计算准确,整理应分类编排、装订整齐,有欠缺时扣1-2分。6、基本数据(原材料、标准试验、工艺试验等)、检验评定数据有严重不真实或伪造现象的,在合同段扣5分。四、检测人员分工与仪器设备分组检测项目检测设备主要检测单位人员被检单位配合人员被检单位配合车辆被检单位配合仪器外观组外观闫明11路基工程路基土石方边坡水准仪1、塔尺1孟令强杨冰11排水工程断面尺寸5m钢卷尺1、1m钢直尺1铺砌厚度小桥砼强度回弹仪1主要结构尺寸5m钢卷尺1、1m钢直尺1涵洞砼强度回弹仪1结构尺寸5m钢卷尺1、1m钢直尺1支挡工程砼强度回弹仪1断面尺寸5m钢卷尺1、1m钢直尺1路面工程组沥青路面压实度、厚度取芯机1韩文放3人1取芯机1、汽油、红笔、扳手、汽车1、装芯样箱子、记录本笔1,安全防护装置平整度、车辙、构造深度车载式路面综合检测系统1韩文放1人1引导车1辆,安全防护装置沥青路面弯沉激光自动弯沉车1张晓、马焕宝1人1引导车1辆,安全防护装置沥青路面抗滑摆式仪1郑德馨1人1车辆携带一桶自来水,安全防护装置沥青路面渗水系数路面渗水仪1陈明俊1人1车辆携带一桶自来水,安全防护装置路面宽度自动安平水准仪1、三脚架1、水准尺1、30m钢卷尺2臧腾庄康1人0安全防护装置横坡桥梁(不含小桥)下部墩台砼强度回弹仪2、钢筋保护层厚度测定仪1、钢直尺1、钢卷尺1、两米靠尺1韩文放刘国华1人1安全防护装置主要结构尺寸钢筋保护层厚度墩台垂直度上部砼强度主要结构尺寸钢筋保护层厚度桥面系伸缩缝与桥面高差*自动安平水准仪1、三脚架1、钢尺1、三米直尺1、路面构造深度测定仪1桥面铺装平整度*横坡桥面抗滑*隧道工程衬砌衬砌强度回弹仪1杨浩亮王文斌41升降车、安全防护装置衬砌厚度地质雷达1总体大面平整度工程检测尺1宽度钢尺1、激光测距仪1、全站仪1净空隧道路面面层按照路面要求交通安全设施组立柱竖直度板厚千分尺1、标线厚度仪1、反光标线逆反射系数测试仪1、5m小钢尺1、靠尺1、涂层厚度仪1郭传臣韩猛2人1塔尺1,请提供标志、护栏的工程量清单,注明桩号及检测指标设计值,安全防护装置标志板净空标志板厚度标志面反光膜等级及逆射光系数反光标线逆反射系数标线厚度波形梁板基底金属厚度波形梁钢护栏立柱壁厚波形梁钢护栏立柱埋入深度波形梁钢护栏横梁中心高度内业组每条路线的总投资额,包括路基工程、路面工程、特大桥(每座)、大桥(每座)、中桥工程(每座)、隧道、交通安全设施等各单位工程的投资额、工程简介等。闫明(现场测试完毕后查看内业)10电子版五、建设单位配合事项:1、建设单位应提供每条路线详细的工程简介或说明(电子版),其中内容应包括工程概况、开工及交工时间、政治经济意义、施工单位名称、监理单位名称、工程投资额等详细情况,报负责人,以备编制检测报告。2、建设单位应提供每条路线的总投资额(合同段),包括路基工程、路面工程、特大桥(每座)、大桥(每座)、中桥工程(每座)、隧道(每座)、交通安全设施等各单位工程的投资额(见附表1、2)。3、建设单位应按照表格内的检测频率将桥涵、隧道的检测桩号逐一填写清楚,复印后发给检测组每人一份。4、建设单位应将所检测的桥梁、隧道、路面内业资料提前准备好,以备内业检测组查阅相关内业资料。5、建设单位应按照表格所列分组、仪器情况对配合人员、车辆进行明确分工,明确各小组负责人,以做到井然有序、忙而不乱。七、各合同段配合事项:1、各被检合同段应对所检桥梁、隧道用插红旗或标志牌等方法做明显标记,并在安全上予以紧密配合。2、路面部分应提供路面的设计宽度、各设计层厚度、设计弯沉、摩擦系数设计值(一级路)、构造深度设计值(一级路)、设计横坡度、各层沥青层的标准密度等资料给相关检测人员。3、结构物部分应提供各部位的设计几何尺寸、设计混凝土及砂浆强度等相关资料。4、交通安全设施部分应提供标志、护栏的工程量清单,注明桩号及检测指标设计值。附表1XXXXXX建设项目参建单位及投资额情况一览表单位单位名称工作内容附表2***工程交(竣)工项目****工程(合同段)单位工程投资额表序号单位工程名称起讫桩号投资额备注路基工程(含小桥、涵洞)路面工程特大桥大桥小桥隧道交通安全设施注:1、投资额具体到合同段、包括每一座桥梁、隧道工程2、投资额原则提供结算价,当结算价暂时无法确定时,可提供中标合同价

交工验收实施方案 本文关键词:交工,实施方案,验收

交工验收实施方案  来源:网络整理

  免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

推荐访问:交工 实施方案 验收 交工验收实施方案 交工验收实施方案 交工验收实施细则