欢迎来到专业的万有范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 述职报告 教案设计 整改报告 事迹材料
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

防雷个人工作总结3篇

时间:2023-11-01 15:40:06 浏览量:

防雷个人工作总结在各级领导的关心、帮助、支持下,我中心在本年度主要做到以下工作。一、能认真组织全体工作人员学习党的__大的路线、方针、政策,认真学习“三个代下面是小编为大家整理的防雷个人工作总结3篇,供大家参考。

防雷个人工作总结3篇

防雷个人工作总结篇1

在各级领导的关心、帮助、支持下,我中心在本年度主要做到以下工作。

一、能认真组织全体工作人员学习党的__大的路线、方针、政策,认真学习“三个代表”重要思想,深入贯彻科学发展观,做好本职工作,立足岗位,争创先进科室,做好反腐倡廉工作。

二、认真组织全体工作人员坚持业务学习,巩固和进一步全面掌握有关防雷规范和技术规定,服务社会,用于提升社会效益和本单位的经济效益。

三、树立为民服务思想、建设清廉、高效的工作作风,踏实做好防雷工作。

1.在全市开展的防雷设施安全检测中,业务上能熟练掌握相关防雷知识、技能和技术,工作上能吃苦耐劳,认真做好这项工作。最高按收费标准收费,绝对不能存在超标准收费,并要求实事求是,不弄虚作假,对于困难企业,我们尽量减少收费,但检测质量不放松,牢固树立人民服务、质量第一的"思想,检测了400余家单位,到帐数为46万余元,为提升社会效益和单位的经济效益,减少雷电灾害作出应有的贡献。

2.在防雷施工方面,因地制宜,严格按照技术标准作业。

3.认真做好建(构)筑物防雷工程监督验收工作,在这项工作中我们能积极主动联系,做好台帐,宣传法律、法规和政策文件精神,首先从思想上强调服务理念,做好甲、乙双方工作,无偿提供业务指导,提升施工人员素质,能按图要求、监督甲、乙双方进行防雷施工,不管是严寒还是酷暑,始终把好质量关,尤其是我市投资几十亿圆的大型企业恒神化X公司户外化工装置的防雷工程的验收中能按照相关防雷规范,要求设计单位和施工单位对防雷设计和防雷施工进行整改,反复多次,终于验收合格,为提升化工、建(构)筑物防雷工程质量作出应有的贡献。

四、在以上工作中,要求中心全体人员清廉、勤政,严格持证上岗,严禁在工作中吃、拿、卡、要,获得广大用户一致好评。

五、认真做好安全工作。首先是组织全体人员进行安全培训,持证上岗,强调工作质量安全,不得伪造、涂改记录,肯定要取得第一手资料数据,强调质量第一。第二是强调工作过程中的安全,要严格按照工作流程,按规章制度操作,要求驾驶员不得酒后、疲劳、赌气驾车,要求全体工作人员始终把安全工作和质量第一这两方面放到首位,然后再强调工作效益、速度,认真做好夏季高温期间的安全工作。

六、积极参与单位组织的各种学习、卫生、工作,保持中心办公室的环境整洁,每天有专人打扫,坚持烧水值班制度,室内卫生不错,仪表风纪整齐,工作行为规范,工作井然有序。

七、在本年度工作中,存在着组织学习少等缺点,在来年的工作中加以克服。

防雷个人工作总结篇2

按照山东省安全生产委员会20xx年8号文件精神要求,根据集团公司保卫处的工作安排,医院领导班子及时召开科室负责人会议,传达会议精神,结合医院实际情况,制定防雷击预案,搞好宣传,现将工作情况汇报如下:

一、加强领导,精心组织。成立医院防雷领导小组,领导班子为成员,制定检查措施,由苗建华任检查组组长,各科室负责人为成员的检查小组。

二、要求医院各科室认真学习山东省安全生产委员会20xx年号文件精神和集团保卫处下发的安全常识手册。

三、医院坚持“安全第一、预防为主”的方针,强化医院安全责任意识,落实雷击宣传工作,责任到科室,科室到人,利用各种渠道进行宣传。

四、保卫科将防雷知识,张贴到医院门诊,让病人和病人家属了解常识。

五、7月xx日,由带领检查小组成员,保卫科人员对医院的病房楼、办公和门诊进行安全检查,查出隐患1处,及时通各相关科室进行整改,并通过验收。

六、保卫科对财务科、医保办两处有电脑办公系统的.单位进行防雷击知识宣传、教育,并提醒阴雨天气应提前关闭电脑、防止发生事故。

七、由于领导重视,全体员工的努力工作,使整个防雷击工作宣传到位,检查彻底,雨季未发生任何事故,确保了医院的安全生产和正常的门诊次序,为建设“平安聊城”、“平安交运”,构建和谐社会打下了坚实的基础。

防雷个人工作总结篇3

一、线路基本情况分析

截至20xx年12月底,渝东北所运行维护的500kV输电线路共计7条,线路总长728.1km,铁塔1543基。

渝东北所所辖500kV线路地形复杂,山区雷击活动频繁,为线路安全运行带来了不利的影响:其中丘陵地形线路占总长度的41.2%,山地占31.5%,高山大岭占27.3%;根据地形情况可得,渝东北所所辖线路地形条件比较恶劣,山地以上地形占全长的一半以上,而山区正是雷击易发地区;因此,由于地形条件的限制,造成渝东北所雷害形势严峻,防雷任务极为艰巨。

渝东北所500kV线路防雷设计裕度较低,造成线路投运后雷害抵御能力较差:全线铁塔平均重量16.6t,平均呼高34.1m、全高43.4m,由于铁塔较高,在山区地形中极易引发雷击;直路塔平均保护角度数11.4°,接地电阻平均设计值15Ω,因原设计考虑的防雷水平本来就偏低,造成500kV线路本身雷击抵御能力低下。

二、雷害情况统计

20xx年度,渝东北所所辖线路共计雷击跳闸2次,雷击跳闸率为0.27次〃百公里/年,低于国网公司0.14次〃百公里/年的目标值。线路遭雷击情况如下:

(1)4月19日1:49,500kV万龙一线B相跳闸,重合成功。巡视人员巡视发现,500kV万龙一线#92塔B相瓷绝缘子第1、3、5、8片表面有明显放电痕击,均压环上亦有放电痕迹,接地连接点无放电痕迹,经确认该处为万龙一线B相故障点。从故障跳闸的测距情况分析,结合行波测距、故障录波及雷电定位系统数据,涉及到的区域连续雷雨天气,符合雷击故障的特征。

(2)9月17日7:40,500kV黄万二线C相跳闸,重合成功。巡视人员巡视发现,500kV黄万二线#320塔C相复合绝缘子串上有非常明显的典型雷击放弧烧伤痕迹,均压环上有一直径为0.5CM大小的熔点、多处放弧烧伤痕迹,经现场测量,该塔A、B、C、D腿接地电阻分别为1.4、1.5、1.5、1.5Ω。线路故障跳闸时为雷雨天气,结合故障登塔检查情况,及雷电信息查询的结果,以及线路沿线居民反映的情况,本线路的跳闸为雷击跳闸的.可能性极大。现场检查无交叉跨越、树障及大风等异常情况,绝缘子表面十分清洁,可排除雷击以外的其他的类型故障。

三、渝东北所防雷情况分析

1)渝东北所500kV架空输电线路通过对接地装置的检测与整治,对线路雷电反击故障的控制成效明显。

渝东北所雷击杆塔平均设计接地电阻值为15Ω,仅仅能够满足一般反击雷耐雷水平(125kA~175kA)的要求;对于防止雷电反击,可以通过降低接地电阻提高线路耐雷水平来实现,渝东北所通过每年迎峰度夏前接地电阻测试,对地阻不合格的杆塔进行处理,较好的控制了500kV输电线路防反击的耐雷水平,有效地防止了线路反击:

2)雷击跳闸率偏高与杆塔高度、保护角度数、杆塔地形因素有关,渝东北所500kV线路铁塔由于设计原因和地形因素的影响,对绕击雷缺乏有效防护措施:

减少绕击跳闸可从两方面入手,提高线路耐雷水平U50%或通过改变保护角度数以降低导线绕击的概率。线路一旦建成,能够提高耐雷水平的措施基本上有两条,一是降低杆塔接地体的冲击接地电阻,另外就是适度增加绝缘子的片数以提高U50%放电电压。500kV典型杆塔的绕击最大电流为50kA,提高10%的绝缘子串的50%放电电压使这部分雷击闪落次数降低约13.2%。减小线路保护角度数对降低线路绕击跳闸率效果最为明显:从统计数据来看,线路雷击点的直路塔平均保护角为10.5°,平均设计爬距为2.56cm/kV,无法满足线路雷击跳闸率的要求;由计算可知,当500kV线路保护角从10.5°开始,以每5°为一个梯次降低时,计算雷击跳闸率将成倍降低。

渝东北所每年在迎峰度夏前,完成500kV线路计划接地电阻测试率100%,对地阻不合格者整治率100%,地网整治工作开展顺利,在降低冲击接地电阻方面取得了一定的成效。通过加装可控避雷针、防绕击避雷针,在线路防雷电绕击方面取得了一定的成效。

渝东北所主要负责重庆境内已投运500kV线路的运行维护工作,而线路在投运以后,想要通过对绝缘子片数的增加、对塔头地线布置位置的改变,来提高线路耐雷水平或降低线路保护角,从而实现降低500kV线路雷电绕击跳闸率的目的,由于受已有线路的通道、电气距离、施工可行性等条件限制,实施起来的难度极大。因此,500kV线路防雷工作在设计之初就应进行充分的考虑及论证,从而避免渝东北所运行维护过程中在线路防雷方面面临的种种被动。

推荐访问:防雷 个人工作总结 防雷个人工作总结范文 防雷个人工作总结怎么写 防雷个人工作总结报告 防雷工作年度总结 防雷电工作总结 防雷工作报告 防雷总结报告 防雷工作计划 防雷专项检查工作总结